Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер Сlivet МЕ 292
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
SERGOLD
Монтажники допустили ошибку при монтаже чиллера с водяным охлаждением Сlivet 292.

На трубу OUTLET (нижняяя) идет подача воды c насоса,
с трубы INLET (верхняя) идет труба на танкер.
-- По законам физики и рекомендации завода:
нижняя труба должна быть холодней, чем верхняя, а получилось - наоборот.
1 - Какие могут быть последствия-?

Правильность направления воды проверил путем прикрывания вентиля обратки,
при этом показания манометра, расположенного после вентиля по движению воды, уменьшились.
Термодатчик, по которому вкл/выкл компрессор, закреплен перед испарителем (нижняя труба).

Фильтр по воде перед испарителем отсутствует, есть фильтр по воде перед насосом.
2 - Допускается ли такая установка фильтра?

По мануалу допускается перепад температуры по воде на испарителе чиллера = 3...10 К
В реальности дельта = 4К при пуске компрессора, 5...6К при останове компрессора. Измерения выполнены с одним насосом. Фильтр по воде перед насосом - чистый.
3 - Мал расход воды?

Может причина малого расхода воды - утечка в клапане на резервном насосе, их трубы всаса и подачи воды в чиллер смонтированы параллельно.
SSA
Фреон и вода должны двигаться навстречу друг другу для бОльшей эффективности теплообмена. Отсюда и перепад...
Задача фильтра - защитить теплообменник, а не насос.
Где-то так.
SERGOLD
Цитата(SSA @ 1.8.2012, 20:13) *
Фреон и вода должны двигаться навстречу друг другу для бОльшей эффективности теплообмена. Отсюда и перепад... Задача фильтра - защитить теплообменник, а не насос.

SSA спасибо за консультацию.
RusBuka
в принципе дельта по воде в норме, но совершенно нет данных холодильного контура.
И таки да, так делать низя.
Akela
Цитата(SERGOLD @ 1.8.2012, 20:45) *
Монтажники допустили ошибку при монтаже чиллера с водяным охлаждением Сlivet 292.

На трубу OUTLET (нижняяя) идет подача воды c насоса,
с трубы INLET (верхняя) идет труба на танкер.

.


Мы про испаритель говорим ? или про конденсатор ?
Если про испаритель - а как у вас вообще компрессора запускаются ??? При протоке воды в противоположную сторону дифференциальное рел протока не должно замыкаться и, соответственно, не давать запускать насосы.
Вы испаритель разморозите.

Модель чиллера назовите.
SSA
А реле протока разве не разворачивается? biggrin.gif
sermen
в МE штатно стоит реле перепада давления.
Akela
Цитата(SSA @ 2.8.2012, 11:29) *
А реле протока разве не разворачивается?


Не разворачивается,а переподключается (это дифферениальное реле). А еще проще перемыкается перемычкой. Только вот гарантия после этого куда-то девается...
SSA
Если вдруг, кто-то не знает, то реле протока еще бывают и лепестковые, а не только дифференциальные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.