Монтажники допустили ошибку при монтаже чиллера с водяным охлаждением Сlivet 292.
На трубу OUTLET (нижняяя) идет подача воды c насоса,
с трубы INLET (верхняя) идет труба на танкер.
-- По законам физики и рекомендации завода:
нижняя труба должна быть холодней, чем верхняя, а получилось - наоборот.
1 - Какие могут быть последствия-?
Правильность направления воды проверил путем прикрывания вентиля обратки,
при этом показания манометра, расположенного после вентиля по движению воды, уменьшились.
Термодатчик, по которому вкл/выкл компрессор, закреплен перед испарителем (нижняя труба).
Фильтр по воде перед испарителем отсутствует, есть фильтр по воде перед насосом.
2 - Допускается ли такая установка фильтра?
По мануалу допускается перепад температуры по воде на испарителе чиллера = 3...10 К
В реальности дельта = 4К при пуске компрессора, 5...6К при останове компрессора. Измерения выполнены с одним насосом. Фильтр по воде перед насосом - чистый.
3 - Мал расход воды?
Может причина малого расхода воды - утечка в клапане на резервном насосе, их трубы всаса и подачи воды в чиллер смонтированы параллельно.